По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tsalex Посмотреть сообщение
показывает код SAFF.
Цитата:
Ошибка SAFF возникает при некорректной активации встроенной функции безопасности STO (Safe Torque Off/Безопасное снятие момента).
Пример электрической схемы:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 12
Размер:	12.2 Кб
ID:	142637
Цитата:
При одновременном размыкании цепи 24V - STOA/STOB происходит активация функции STO. ПЧ переходит в состояние STO и осуществляет торможение механизма выбегом.
"Одновременное размыкание" означает, что разница между срабатыванием контактом цепей 24V-STOA и 24V-STOB не превышает 1 с.
При превышении разницы срабатывания 1 с ПЧ аварийно отключается по ошибке SAFF.
Проверьте подключение дискретных входов STOA и STOB.