11.05.2009, 22:54
|
#1
|
Медь на водоснабжение - пайка или скрутка ?
timof
Новичок
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
11.05.2009, 22:54
Рейтинг:
()
Собираюсь разводить воду по санузлу медью. Два соединения буду прятать в стене. Вот чешу репу по поводу соединений труб с тройниками/уголками.
Хочу ессно делать сам.
Подскажите, можно ли замуровывать резьбовые соединения медных труб (естественно замотанных в пену)? Знакомый сантехник успокаивает, но одна голова - хорошо, а две - много.
Если нет, то как насчет пайки? (Паять буду скорее всего сам. Опыта нет, есть желание освоить что-то новое)
|
Просмотров: 15926
|
13.05.2009, 16:37
|
#2
|
Новичок
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
Цитата:
Сообщение от timof
Собираюсь разводить воду по санузлу медью. Два соединения буду прятать в стене. Вот чешу репу по поводу соединений труб с тройниками/уголками.
Хочу ессно делать сам.
Подскажите, можно ли замуровывать резьбовые соединения медных труб (естественно замотанных в пену)? Знакомый сантехник успокаивает, но одна голова - хорошо, а две - много.
Если нет, то как насчет пайки? (Паять буду скорее всего сам. Опыта нет, есть желание освоить что-то новое)
|
пайка-форева!!!, да и в стену монтировать можно...
|
|
|
13.05.2009, 23:53
|
#3
|
VIP
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 319
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 93 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 240
|
у меня 4 года медь в стене, слава богу ок, все спаяно, покрыто теплоизоляционным кожухом и под плиткой
|
|
|
14.05.2009, 01:01
|
#4
|
Новичок
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0
|
Согласно действующим строительным нормам никакое разборное соединение не должно быть замуровано. Поэтому - только пайка (да и делать ее не сложно)
|
|
|
14.05.2009, 14:20
|
#5
|
Новичок
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
а где в Москве можно купить правильный припой и флюс?
Спасибо за ответы!
а где в Москве можно купить правильный припой и флюс? Я сам в области живу, и бегать искать затруднительно. Горелку уже купил.
|
|
|
03.10.2010, 19:06
|
#6
|
Новичок
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
Цитата:
Сообщение от timof
Собираюсь разводить воду по санузлу медью. Два соединения буду прятать в стене. Вот чешу репу по поводу соединений труб с тройниками/уголками.
Хочу ессно делать сам.
Подскажите, можно ли замуровывать резьбовые соединения медных труб (естественно замотанных в пену)? Знакомый сантехник успокаивает, но одна голова - хорошо, а две - много.
Если нет, то как насчет пайки? (Паять буду скорее всего сам. Опыта нет, есть желание освоить что-то новое)
|
Если вмеровывать - то только неразборное
Металлопласт под обжим, медь под пайку или свайрой полипропилен
|
|
|
08.02.2011, 23:38
|
#7
|
Новичок
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
однозначно пайка,- быстрее, надёжнее, дешевле
|
|
|
12.02.2011, 00:21
|
#8
|
Новичок
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
пайка-рулит!паять лучше медно-фосфорным припоем(такие медные стерженьки,как розги)
|
|
|
12.02.2011, 01:05
|
#9
|
VIP
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 3,822
Сказал(а) спасибо: 28,995
Поблагодарили 27,376 раз(а) в 5,644 сообщениях
Вес репутации: 6118
|
Медно-фтористый вообще то... Правильно, продаётся стерженёчками мм. 3 в диаметре, тёмно серого цвета. Он бывает двух видов, чистый и со флюсом внутри (по типу оловянного припоя со флюсом). Если брать чистый, то к нему нужно отдельно прикупить флюс. Не знаю из чего сделан, но порошок, типа муки. Перед пайкой припой чуть подогревается в пламени горелки, опускается в баночку с флюсом и тогда уже накладывается на розогретый стык для пайки. Назначение флюса снять окислы меди в месте пайки... Но в последнее время используется другой припой, медь с серебром, более предпочтительный из-за большей пластичности. Палочки или квадратные, примерно 2х2 мм., или прямоугольные 2х4 мм., золотистого цвета. Процентное содержание серебра (5-10) может быть выбито на палочках. В качестве флюса может использоваться некая гелеобразная субстанция...
Где это всё взять?... Однозначно, у холодильщиков, у тех кто занимается их ремонтом, там без этого всего ни куда. Или в тех конторах которые торгуют зап. частями для холодильщиков... В качестве горелки можно использовать как чисто пропановую инжекционную, так и пропано-кислородную. Последняя мощнее, лучше и быстрее прогреет стык......
Когда себе делал такой медный водопровод, и так же "закатывал" его кафелем, трубы "обувал" во флекс, теплоизоляция такая, трубки разного диаметра из мягкого пористого материала с толщиной стенки 8-12 мм., чёрного цвета, длинна хлыстов 2 м. Этот материал можно "добыть" у установщиков кондиционеров, сказав им что "нужен флекс на 15-тую трубу", они поймут...
|
|
|
30.10.2011, 22:42
|
#10
|
Новичок
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
Цитата:
Сообщение от ppcptz
Металлопласт под обжим, медь под пайку или свайрой полипропилен
|
медь тоже можно под обжим если с горелкой возиться не хочется!
|
|
|
|
|
|