Цитата:
Сообщение от Tsalex
показывает код SAFF.
|
Цитата:
Ошибка SAFF возникает при некорректной активации встроенной функции безопасности STO (Safe Torque Off/Безопасное снятие момента).
Пример электрической схемы:
|
Цитата:
При одновременном размыкании цепи 24V - STOA/STOB происходит активация функции STO. ПЧ переходит в состояние STO и осуществляет торможение механизма выбегом.
"Одновременное размыкание" означает, что разница между срабатыванием контактом цепей 24V-STOA и 24V-STOB не превышает 1 с.
При превышении разницы срабатывания 1 с ПЧ аварийно отключается по ошибке SAFF.
|
Проверьте подключение дискретных входов STOA и STOB.
__________________
Что прекрасно подходит одному, для другого- не приемлемо.
|